Yo, Nooooob distiller hierzo, zit nog te wachten tot de roeiboot uit China is binnengekomen, maar kijk video's van de West Coast Exterminator, en die gast gebruikt een PID (temperatuur controller), bovenop z'n reflux. Die verbind je gewoon door met je warmtebron (220V/20A) en die beplaald wanneer je warmtebron uit- en aangaat. Bijgeleverde sensor op je ketel en gaan met die banaan. Sommigen hebben ook een lerend vermogen, zodat ze progressief uit- en aangaan. Nu zit ik hier te kijken op div. sites, en die dingen zijn er al vanaf onder de vijf pleuro, zelf aansluiten natuurlijk, er zit geen sleutelende Chinees bij. Iemand ervaring met deze PID's? Lijkt mij ideaal om bijv. je voorstook te doen (stupid noob talking probably, lol) en ook goed om je stook op een perfecte temperatuur te houden (fijnstook etc.), en daar wordt Greta Thurnburg weer vrolijk van (Zweeds klimaatjankmuiltje). Ik heb dan zelf een electrische plaat van 2000W welke ik met koken gebruikt heb, maar deze is niet zo nauwkeurig als het om uit- en aangaat, het lijkt mij dat als ik er een 'diepteinvestering' van zo'n vijf pleuro inc. verzendkosten ertegenaan gooi, dat eea. wat nauwkeuriger wordt πŸ™‚

Happy Distilling guys/dolls

Dutch

Beantwoorden
31 reacties
Berichten: 6760
Admin
(@stookforum)
Illustrious Member
Deelgenomen: 8 jaar geleden

Pid's heb ik zelf geen ervaring mee. Uit en aan van de warmtebron is altijd fout. Het vermogen kunnen sturen is wel goed, zoals Muncerik het een keer uitlegde, als je aardappels koken zet je het vuur ook zachter. De aardappels blijven koken maar kalmer. Zet je de vlam uit worden de aardappels ook niet gaar.Β 

Als je met een pid aan de slag gaat zorg er dan dus voor dat de warmtebron in vermogen wordt gestuurd en niet aan en uit gaat.

Beantwoorden
Berichten: 141
(@dutchgold)
Estimable Member
Deelgenomen: 5 jaar geleden

De fout die hierboven beschreven wordt heb ik ook ooit gemaakt met een stc. Deze gaat inderdaad aan en uit bij de temperatuur die je wil maar wel op max vermogen of niks. Dit heeft alles behalve het gewenste resultaat. Nu heb ik gewoon een handmatige vermogensregelaar en met een beetje aandacht tijdens het stoken levert dit voor mij tot dusver de beste resultaten maar ben wel benieuwd hoe de PID bevalt dus laat het vooral weten als je hem in gebruik hebt

Beantwoorden
Berichten: 6760
Admin
(@stookforum)
Illustrious Member
Deelgenomen: 8 jaar geleden

Het vermogen kunnen regelen is ideaal. Ik gebruikte eerst een vermogensregelaar op mijn T500 met koperen helm, die was in elkaar gezet door forumlid Monoblock, zie https://www.stookforum.nl/thread/bouwverslag-vermogensregelaar/

Β 

Dat ga je ook niet redden voor 5,00. Ik meen dat het een euro of 70,00 was, ik weet het niet meer precies. Je moet er rekening mee houden dat hij langdurig veel vermogen aan moet kunnen. De T500 is 2000 watt, dus je regelaar moet dan bijvoorbeeld 3000 watt continue aan kunnen. De regelaars van Monoblock konden volgens mij zelfs 4500 watt aan.

Β 

Monoblock bouwt ze niet meer, maar ik meen dat Nimrax dit over wilde nemen.

Β 

Ik gebruik nu de Grainfather die sowieso al op vermogen te regelen is, werkt echt perfect!

Β 

Beantwoorden
gompie
Berichten: 991
(@gompie)
Noble Member
Deelgenomen: 7 jaar geleden

Er zit ook een behoorlijke vertraging in, als je meer vermogen geeft duurt het een tijdje voor je PID dat kan meten en wordt daar een beetje dol van, ook heeft een PID snel last van overshoot voor dat hij klaar is met meten, erg stabiel gaat het dus zo en zo niet worden, dan heb je toch wat meer intelligentie nodig in je systeem. Handmatig inregelen is echt heel moeilijk, een autotune zou er zeker op moeten zitten, al met al geen echt goed idee.

Beantwoorden
Berichten: 27
Topic starter
(@dutch)
Eminent Member
Deelgenomen: 5 jaar geleden

Beste Gompie,

Als ik hier even op mag ingaan, ik heb reeds diverse goedkope PID's gezien, waar een chip inzit voorzien van een algoritme met een lerend systeem, wat dus preventief de boel uit- en aanzet en na een korte leerperiode je stooksel tot op een graad nauwkeurig houdt. Voortschrijdende wetenschap πŸ˜‰ Lijkt mij dus wel een goed idee, het zal in ieder geval beter zijn dan de brakke automatische uit- en aanschakelaar van mijn electrische kookplaat.

Greetz & Happy Distilling,

Dutch

Beantwoorden
Berichten: 0
(@Anoniem)
Deelgenomen: 1 seconde geleden

Meet nooit iets,dus gaat er ook niets fout,ik luister en kijk.is ook het enige waar ik goed naar luister,tenminste zegt Adriana.?

Beantwoorden
Berichten: 27
Topic starter
(@dutch)
Eminent Member
Deelgenomen: 5 jaar geleden

Meet nooit iets,dus gaat er ook niets fout,ik luister en kijk.is ook het enige waar ik goed naar luister,tenminste zegt Adriana.?

Hahahahahaha, te grappig πŸ™‚

Beantwoorden
Berichten: 7
(@mayor)
Active Member
Deelgenomen: 5 jaar geleden

Hoi,

ik heb goede ervaringen hiermee. Ik stel eerst de temp in op de verdampingstemperatuur om de voorloop eruit te halen en zet daarna de temperatuur hoger (78^) voor het verdampen van de middenloop. Hiermee wordt alles constant op dezelfde verdampingstemp. gehouden en hoef je er niet meer naar te kijken en er gaat niets koken.Β 

Wil het niet meer missen maar was wel iets duurder dan 5 eurie. Ik dacht 49.95 euro bij de wijkgaard

henkΒ 

Beantwoorden
Berichten: 6760
Admin
(@stookforum)
Illustrious Member
Deelgenomen: 8 jaar geleden

Toch klopt dat niet, je hebt dan een enorm lage opbrengst. Je verdampingstemperatuur veranderd de hele tijd dus je weet niet of dat 78 graden is. Mijn temperatuur blijft oplopen tot ver in de 90 voor ik klaar ben. Daarom ook een vermogensregelaar, die kun je steeds een beetje hoger zetten.

Beantwoorden
Berichten: 27
Topic starter
(@dutch)
Eminent Member
Deelgenomen: 5 jaar geleden

Dit begint op jagen/schieten te lijken, er is daar vaak de discussie over kaliber, lol. Klein kaliber gaat hard en vlak (.22/250 gaat meer dan een km/sec), groot kaliber gaat in een boog, maar maakt mega gaten :).

Wel leuk, iedereen doet een duit in het zakje, en zo kom je aan je informatie.

Dank je wel mannen

Happy distilling
Dutch

Beantwoorden
Berichten: 27
Topic starter
(@dutch)
Eminent Member
Deelgenomen: 5 jaar geleden

Goede vrijdagmiddag mannen,

Hier even m'n kookplaat bekeken, deze is 'slechts' 1500 watt. Nu is ampere wattage gedeeld door volt, dus ik kom op even 7amp. uit. In China een PID gezien, de STC-1000 (verdomd slimme PID, voorzien van lerend algoritme en volledig instelbaar) met een relais erop van 240V/10A, dekt volgens mij aardig de lading. Volgens mij is elke PID tegenwoordig van dezelfde chip voorzien, er moet ergens in China een MEGA-fabriek staan, hihi. Zodra de roeiboot met m'n ketel uit China aanmeert, ga ik diverse testruns draaien en hou jullie op de hoogte of ik zo'n ding aan wil schaffen πŸ™‚

Happy distilling
Dutch

Beantwoorden
BadKarma
Berichten: 53
(@badkarma)
Trusted Member
Deelgenomen: 6 jaar geleden

Het gebruik van een PID is niet te doen omdat de verdampingstemperatuur
constant omhoog gaat. Een STC-1000 stel je in op een 1 temperatuur en is eigenlijk
alleen geschikt om een vergistingskast op constante temp te houden.

Beantwoorden
Berichten: 6760
Admin
(@stookforum)
Illustrious Member
Deelgenomen: 8 jaar geleden

Klopt helemaal ?

Beantwoorden
Berichten: 4
(@argyle)
New Member
Deelgenomen: 5 jaar geleden

Hoi,

Op YouTube een PID gezien met een SSR en een apparte relay die tot bv 25A kan gaan.
De temp wordt ook niet in de ketel gemeten, maar boven aan de kolom, zodat de PID er langzaam naar toe kan werken.Β 
Ook een vermogensregelaar wordt daar netjes uit de doeken gedaan, opbouw/aansluiting, maar eigenaar vond het een dommer systeem (lees, meer human intervention), en prefereerde de PID (zodat je hem eerst op voorloop temp laat lopen, bv 10 minuten, en eens dat gedaan is je hem naar de "hearths" temp brengt. (boven op je reflux column gemeten)

Meer ervaren rotten met bedenkingen? (wat ik me wel afvraag is dat de PID het warmtelement vaak af/aan gaat zetten -> slijtage?)