Ik heb er geen problemen mee al moet je uiteraard een koelelement gebruiken om hem niet te heet te laten worden. Sommigen bouwen zelf een kleine ventilator van een computer erin. is ook een optie. Grts RenéR

Beantwoorden
Holy Cow
Berichten: 323
Topic starter
(@holy-cow)
Reputable Member
Deelgenomen: 8 jaar geleden

bedankt, ik had die post al gelezen.

ik ben nu wel overtuigd van de vermogensregelaar maar is gesplitste regeling van het element dan niet nauwkeuriger ?

overigens was het dit filmpje waarin ik enthousiast werd om een PID te gebruiken :

https://m.youtube.com/watch?t=819s&v=X-8Efdq3bcU

Beantwoorden
gompie
Berichten: 991
(@gompie)
Noble Member
Deelgenomen: 7 jaar geleden

gesplitste regeling van het element

Als je het zou splitsen dan is het vermogen dat hij afgeeft het gezamenlijk vermogen van beide opgeteld, dat heeft dus niet echt veel nut. Je kan beter beide tegelijkertijd van 0-100 % regelen, anders maak je het nodeloos ingewikkeld.

Je ziet trouwens duidelijk in het filmpje dat de PID controller tijdens het zoeken van de juiste temperatuur het vermogen van je warmte element steeds weer heen en weer laat schommelen en niet echt constant is, en dat gebeurd iedere keer als je de temperattuur verhoogd, dit werkt niet echt lekker... 

 

Beantwoorden
Berichten: 4
(@argyle)
New Member
Deelgenomen: 5 jaar geleden

vond deze ook goed:

Beantwoorden